今天想調試程序居然出現一個問題
程序如圖
不知道為什么模擬運行時Y1,Y2都是接通的,把程序寫入PLC后 Y1不通Y2通  (確定PLC是好的)
如果把M384去掉Y1就能工作,或者把M384換成M386,Y1也能工作!
不知道各位有沒有遇到這情況?是什么原因呢?各位也試看下
真是郁悶!。
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 296 點
下載積分: 531 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2024-09-10
查看憶江南的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 12:20
難道不知道把M384換成其它的試試?
一試不就知道里面的貓膩了呀。
自動化專業設計 ——設計不一樣的人生
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 296 點
下載積分: 531 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2024-09-10
查看憶江南的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-17 12:23
如果換成別的可以的話,那就是M384已被置1了。