用一臺三菱PLC的235高速記數器記編碼器的脈沖輸入個數。以下是實測數據:PLC聯上電腦編碼器轉一圈為8100個左右數,但是斷開與電腦連接一圈只有2000個左右。插上與拔掉編程線就是兩種結果。。頭都大了!盼大哥們指點。
yangzeliand
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 113 點
下載積分: 831 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-08-20
查看yangzeliand的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-16 19:16
這個是我用來控制電機走長度的,在調試時還沒拔掉編程線能走8厘米屬正常,以為搞定了,誰知拔掉與電腦連接的編程電纜后只能走2厘米左右了。后來反復測試發現是高速記數器出了這樣的怪問題。