設備上面有一套三菱的A系列PLC,模塊分別是:A1S61PN,A2USHCPU-S1,A1SJ71UC24-R2,A1SX42*4,A1SY42*3,通訊模塊連接PROFACE的觸摸屏,現在CPU和通訊模塊都做了一個備品。但(CPU和通訊模塊)兩個模塊更換上去后出現一個問題,觸摸屏無顯示,但設備動作都正常。把原CPU模塊裝上去后觸摸屏又能顯示了。不知道什么原因,請高手指點一下。
zht19857
努力
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4675 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-10-07
查看zht19857的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 22:46
那個模塊是要設定參數的,你看一下跟原來那個模塊是不是一樣的,C24那個通信!如果是模塊上有開關設定的話就要設一樣,如果沒有的話要在CPU的參數里設定。
zht19857
努力
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4675 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-10-07
查看zht19857的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-18 22:28
你說你把原來那個CPU模塊換上去就可以了,說明還是參數的問題(不過那個C24壞也有可能),就是你把CPU程序寫進CPU模塊時沒有把CPU參數也寫進去。我之前試過有一個跟你一樣的觸模屏壞了,換了一個上去也是通信不了,后來發現通信參數是沒問題,只是通信參數的寄存器地址忘設定了。你現在換的是CPU跟C24,舊CPU可以也只能懷疑CPU程序寫進去的時候你選的勾勾沒勾好了。