樓主  發表于: 2011-06-16 18:33
設備上面有一套三菱的A系列PLC,模塊分別是:A1S61PN,A2USHCPU-S1,A1SJ71UC24-R2,A1SX42*4,A1SY42*3,通訊模塊連接PROFACE的觸摸屏,現在CPU和通訊模塊都做了一個備品。但(CPU和通訊模塊)兩個模塊更換上去后出現一個問題,觸摸屏無顯示,但設備動作都正常。把原CPU模塊裝上去后觸摸屏又能顯示了。不知道什么原因,請高手指點一下。
yuxiaozhe18
鬼三
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 223 點
下載積分: 1099 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-10-30
最后登錄: 2024-12-05
查看yuxiaozhe18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-16 22:19
動作正常就說明PLC沒有問題,檢查一下PLC與觸摸屏的通信接口是不是損壞,通訊模塊設置是否與之前一樣