樓主  發表于: 2011-06-16 18:33
設備上面有一套三菱的A系列PLC,模塊分別是:A1S61PN,A2USHCPU-S1,A1SJ71UC24-R2,A1SX42*4,A1SY42*3,通訊模塊連接PROFACE的觸摸屏,現在CPU和通訊模塊都做了一個備品。但(CPU和通訊模塊)兩個模塊更換上去后出現一個問題,觸摸屏無顯示,但設備動作都正常。把原CPU模塊裝上去后觸摸屏又能顯示了。不知道什么原因,請高手指點一下。
dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18455 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-12-31
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 15:32
考慮是PLC參數設置丟失,重新設置參數I/O。特別是原來日文系統制作的