Fx1n-24MT的ERROR燈一直閃,診斷代碼為6401,但清除內存后仍出現此現象,求教各位大蝦。
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-15 22:22
錯誤代號(D8064)    6401
錯誤信息    參數錯誤
LED狀態(RUN)    OFF
LED狀態(PROG.E)    閃爍
PLC運行狀態    STOP
診斷時間    當改變程序時(STOP)

當傳送程序時(STOP)
    電源接通
    電源接通時初始化STOP至RUN的設置

錯誤現象及原因

程序和不一致。

解決方法