揚宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1713 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2007-10-15
最后登錄: 2024-12-22
查看揚宇的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-14 23:35
現在知道線速度V,但是由于工藝的原因,可能會改變這個速度,如果生產30分鐘,我怎么計算這個時間里的長度?如果速度一直恒定不變當然簡單。
PLC程序怎么表達?謝謝高手幫忙。
開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-15 19:18
不想增加成本就不知你變頻器有沒有控制信號脈沖輸出?用變頻器與輸出頻率得應關系用PLC計數,在用PLC內部運算出實時累計長度,當然不可能很精確。
開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-16 12:31
難道你PLC本身沒有高速計數接口?三菱X0-X2-6是可以做高速計數用的