三菱 FX2N-485-BD  與FX2NC-485-ADP通信距離不一樣,是否可以同時應用2個不同模塊的485 通信模式,了解之前臺灣永宏P(guān)LC好像不行。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5323(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 22:52
不可以。
因為FX2NC-485-ADP安裝的時候,要借助FX2N-CNV-BD
FX2N-CNV-BD和FX2N-485-BD是插同一個地方,沒辦法一起插。

如果想一個PLC有兩路串口,可考慮使用FX3U
FX3U可以同時裝BD和ADP
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水