jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-14 00:47
現有西門子觸摸屏K-TP178macro 6寸屏一個,用國產的USB/PPI+編程電纜試了很久都無法聯機,但同一電腦同一編程線連接S7-226CN的PLC又沒有問題,可以正常上下載程序。
PG/PC設置里S7ONLINE與Micro/WIN的設置一樣,請教是各位這是什么問題?
到底是設置的問題還是編程線的問題還是觸摸屏的問題。
注:該觸摸屏通電后字跡非常模糊,就像老化得很嚴重的CRT顯示器一樣。
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 00:47
是K-TP178Micro屏,上面打錯了。
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-14 09:04
那請教一下版主能不能自己做一根線,應該怎么接,或者用RS485轉換線來傳輸畫面程序?
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-14 17:02
呵呵!
我只是想知道能不能自己用485轉換器做一根自己湊合著用。
版主提供的資料是西門子原裝編程線的資料。
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-14 23:33
呵呵!
難道購買官方的編程線才是唯一的選擇了嗎?
版主有沒有自制的方法呢?
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-16 07:58
呵呵!原來這樣,謝謝版主和樓上的兄弟了。
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-19 12:59
呵呵!
請教下11樓的朋友應該怎么做呢,能否給個連接圖。

還有請教下13樓的朋友用485轉換器應該怎么連接呢?
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-22 13:55
確認用485轉換器可成功更新觸屏的OS及下載程序。不需要西門子原裝線也可行。。。