xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-13 21:59
1,小弟偶爾看過一些老外的電路圖,發現開關電源的輸出(24V+,0V),0V會與PE相接。
2,小弟又偶爾看過一電路圖中的開關電源的輸出(24V+,0V),0V沒有與PE相接,獨立的。

后來我自己做了一臺機器,我想開關電源的0V與PE相接好,還是不接的好,已經猶豫三個月了……,哈哈,真是害死人啊,請各位踴躍討論此問題,24V電源的公共端到底接了PE好?還是不接PE好?各有什么利和弊?謝謝!



請各位大俠要舉例說明啊,不要就幾個字,不接地好!接地好!
我們要事例說明,快啊,小弟們期待中……哈哈
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:23重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
ldshuang3
一件事會干了,好好干。不會干了,也要干。干的次數多了,自然會
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1084 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2024-10-15
查看ldshuang3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 08:47
以前修過一臺設備    老是燒PLC從站電源  它的電源就是負極和地短路的  后來把短路片去掉好了