luosm
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看luosm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-11 10:49
圖片:
三菱FX1N-40 PLC ,通電無反應,POWER指示燈不亮。代換電源厚膜塊STRG6551無效果,后查閱到FX1N系列電源原理圖。其中標號c8電容兩端電壓僅為0.2V.根據圖紙分析,似乎是D3元件(SFPL-62)損壞。但圖紙標識的是二極管元件,我的理解,D3應該是穩壓管,提供電源厚膜供電電壓。請教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?該如何維修? (附圖紙)
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 17:17
初步檢查:斷開PLC的AC輸入電源,,用一個24V的開關電源接入PLC的24輸出端。。觀察PLC是否正常。。。如果正常,故障就出現在電源部分。。。再檢查SE024的2腳有沒有24V,有就斷開24V開關電源,拆下PC2,檢查D4和PC1是否正常。。再給AC端上電。。如果還是不行那就是起動電阻,6551,的問題了。。。D3和R8壞的機會不多。。。。