luosm
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看luosm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-11 10:49
圖片:
三菱FX1N-40 PLC ,通電無反應,POWER指示燈不亮。代換電源厚膜塊STRG6551無效果,后查閱到FX1N系列電源原理圖。其中標號c8電容兩端電壓僅為0.2V.根據圖紙分析,似乎是D3元件(SFPL-62)損壞。但圖紙標識的是二極管元件,我的理解,D3應該是穩壓管,提供電源厚膜供電電壓。請教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?該如何維修? (附圖紙)
luosm
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看luosm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-11 14:40
圖紙可以點擊放大查看。R1  、R10、C8、C12、D3、R8組成啟動電路。不理解為何D3是二級管而不是穩壓管?目前已在淘寶購買D3元件(SFPL-62).等待元件購買回來后再確認。
luosm
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看luosm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-12 15:14
9樓兄弟正確,確實是脈沖反饋電路。SFPL-62是200V  1A高頻二極管。
luosm
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看luosm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-14 09:23
18樓兄弟正確,查看電路板,C18級性畫反。
luosm
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看luosm的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-14 09:28
圖片:
查閱了百度文庫,其中有篇關于FX1N電源寫的詳細,在此截圖貼出,以方便各位維修參考。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 學習了!
    luosm
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 255 點
    下載積分: 1399 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-12-02
    最后登錄: 2024-09-19
    查看luosm的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-06-14 09:29
    圖片:
    查閱了百度文庫,其中有篇關于FX1N電源寫的詳細,在此截圖貼出,以方便各位維修參考
    luosm
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 255 點
    下載積分: 1399 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-12-02
    最后登錄: 2024-09-19
    查看luosm的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-06-14 09:34
    本機經檢測維修,為貼片元件C12 /0.1uF電容漏電。代換后正常。感謝各位的幫助。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kf123) 熱心助人