luosm
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看luosm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-11 10:49
圖片:
三菱FX1N-40 PLC ,通電無反應,POWER指示燈不亮。代換電源厚膜塊STRG6551無效果,后查閱到FX1N系列電源原理圖。其中標號c8電容兩端電壓僅為0.2V.根據圖紙分析,似乎是D3元件(SFPL-62)損壞。但圖紙標識的是二極管元件,我的理解,D3應該是穩壓管,提供電源厚膜供電電壓。請教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?該如何維修? (附圖紙)
336789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 129 點
下載積分: 4319 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2011-04-13
最后登錄: 2021-10-25
查看336789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-02 18:51
我剛看了下FX1N-40 PLC  的實物圖與電路圖,建議先看下整流部分和你說的C8高頻二極管前置的整流橋.