為什么我用外部直流24V電源給傳感器供電 信號線接PLC的輸入端   然后用手去碰傳感器  PLC沒反應呢  傳感器的的指示燈也亮  PLC的輸入指示燈不亮    請各位老師指教   為什么用PLC的24V電源就行  
[ 此帖被辛勤蜜蜂在2011-06-10 10:07重新編輯 ]
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-10 11:02
傳感器分有源的和無源的,具你說的是用源的,PLC內部的24V不用連的,外部24V就要連接COM,有源的應該是3根線,棕,蘭,黑;棕(+24)和蘭(-24)接電源,蘭再接COM,黑接輸入點X
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!