樓主  發表于: 2011-06-09 20:59
我用SET指令讓Y0   Y1     Y2    三個線圈吸合保持    然后用 傳感器X1 得到信號后   斷開Y1  用的是RST  線圈復位指令  傳感器 X2得到信號后斷開Y2 用的也是RST線圈復位指令  
問題出現了   我送上電后我還沒發出信號讓 Y0  Y1  Y2吸合   先用手 碰了下傳感器X1 居然Y0  Y1 吸合了  碰了下X2  也一樣   我的意思是  我沒發信號Y0 Y1 Y2不吸合是正常的
我給X1或X2信號  Y0 Y1 Y2也不應該吸合啊   X1 X2我用的是RST啊  
zedy888
回收 西門子PLC,存儲卡,觸摸屏,變頻器
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1254 個
工控威望: 709 點
下載積分: 750 分
在線時間: 1200(小時)
注冊時間: 2010-09-23
最后登錄: 2024-10-22
查看zedy888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-10 08:55
是啊  