看手冊西門子200的PLC可以輸出20KZ頻率的脈沖,就是說每秒最高可以輸出20000個脈沖,現在伺服是得到每5000個脈沖轉一圈,剛開始程序設置的是每秒輸出10000個脈沖,伺服驅動器顯示120轉,沒問題,我又設置成每秒輸出100000個脈沖給伺服,伺服是1200轉,也沒有問題,我又設置成105000個脈沖輸出,伺服驅動器還是1200轉,沒有變化,我從實驗得出,PLC好像最高可以輸出100K的頻率啊,每秒可以輸出100000個脈沖啊,為什么手冊說是輸出20K呢?這是為什么?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-10 07:38
我用的是CPU222CN的PLC,手冊說最高可以輸出20KHZ的頻率,但是我測試可以輸出100KHZ為什么?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-10 08:08



程序設定每秒輸出10000個脈沖的時候,伺服電機顯示轉速是120轉/分。(伺服設定是得到5000個脈沖轉一周)




這段程序我設定的是每秒輸出100000個脈沖,伺服顯示1200轉/分鐘。
所以我不是說著玩的,我就搞不明白了,為什么實際和手冊上說的不一樣,手冊是20KHZ,實際使用最高為什么可以輸出100KHZ,請大家解釋一下,謝謝