yangtao063
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1112 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2013-03-08
查看yangtao063的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-09 14:57
        開關室是變電站各種設備最集中的地方,尤其是裝有SF6設備的開關室,平時因為通風不良以及SF6氣體泄漏,很可能會造成室內缺氧以及有害廢氣沉積于室內,從而導致使進入SF6開關室操作、巡視、檢修的工作人員在健康上以及生命安全都受到嚴重威脅,給電力安全運行帶來挑戰。 因此,我國《電業安全工作規程》特別規定,在相關場所必須安裝氧氣和SF6檢測報警裝置,并安裝必要的通風換氣裝置。同時,從環保的角度來考慮,在相關場所也有必要安裝SF6檢測報警裝置。
    ZAS-I型SF6智能環境監控系統是綜合運用了世界先進的電暈放電技術、日本半導體氣體檢測技術、數據采集、數據處理、通信技術于一體的開放系統平臺,它的所有功能均采用模塊化設計,便于工程安裝及工程維護。ZAS-I系列SF6智能環境監控系統在傳輸條件完備的情況下,可以以網絡的形式組建監控中心,在遠端監控中心可隨時掌握變電站、開關室的環境及SF6氣體泄露狀況?蓪崿F(xiàn)對變電站、開關室無人值守,提高管理效率,完善維護體制。監控中心以數據庫為核心,既可以實時監控變電站、開關室的環境及設備運行狀況,又可以根據以往的環境、設備運行數據進行統計、分析,為管理者提供決策依據。
      系統由監控主機(ZAS-I), 氣體探頭(ZAS-氣體探頭,包括氧氣探頭、電暈放電探頭、半導體氣體檢測探頭), 溫濕度變送器(ZAS-TH),風機控制器(ZAS-FC)等組成?蓪崟r檢測SF6氣體濃度、氧氣含量、環境溫濕度等,可以遠程自動/手動控制風機。系統自動記錄各種報警數據,記錄風機每次的動作情況,按照設定的定時時間控制風機定時工作,泄露超標自動啟動風機排風,根據用戶需要提供與遠動通信裝置的接口,實現遙控、遙測、遙信等功能。