樓主  發(fā)表于: 2008-03-12 17:19
請教斑竹:
          MOVW    16#83  SMB67  //寫控制字,允許輸出,PTO單段管式,單位為MS,輸出脈沖和脈沖周期不更新.
          MOVW    16#C3  SMB77    //允許輸出脈沖,PWM輸出,同步更新,時基為US,允許更新脈寬和周期,
    這兩個16進制的設置,為什么設置值是"83"和"C3"就能設置那些功能?這值是怎么算出來的?
  我對著書上的設置表越看越不明白,請斑竹指點,
    謝謝!!!
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 366 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-03-12 18:16
謝謝指點!小弟明白