三菱PLC的A/D,D/A模塊占用的I/O點數是8點,這個怎么知道的?性能表上直接寫了出來
是哪8個點?
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-18 16:08
說明書上所寫“模塊占用8個點,可分配為輸入或輸出”,不是具體指定分配X或Y,而是‘占用’。
FX2N最大輸入輸出點數為256,例如,掛上4個此模塊,那plc能夠擴展的最大輸入輸出點數就應為256-32=224個。
以上為對說明書的理解,沒實際接過這沒多點的。