樓主  發表于: 2008-03-11 22:51
FX2N的PLC在烤程序時通訊口熱插時燒了,里面燒壞了三極管751和一塊小集成塊,如果再裝個422或fx0n232能和電腦通訊嗎?我燒了四只PLC,為什么老燒751三極管,如果電腦端COM口加裝光隔離器效果如何?
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 3259 點
下載積分: 3131 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2020-04-15
查看向往人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-12 09:13
就是通電的時候不要去插編程電纜或者拔掉電纜
如果沒有燒通訊芯片的話,可以建議重新買一個FX2N-232-BD擴展通訊板,這樣可以繼續使用
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 東芝,ABB等國外品牌維修\技術改造\電氣項目以及產品和備件銷售。尹玉璽:18621957937