樓主  發表于: 2011-06-04 10:40
我有幾個電磁閥控制,控制周期是每20秒動作一次,電磁閥為24V/1.5W,選PLC繼電器輸出模塊直接驅動可以嗎?設備要24小時不間斷工作,請高手支招.
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-11-16
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-06 00:50
PLC的輸出,若要讓它壽命長一點的話,建議不要用直接輸出的。
輸出的部份追加繼電器,可以增加PLC本身輸出點的壽命。

不同的電壓,會影響PLC輸出點的壽命次數。
這個部份,每臺PLC的規格都會提到。
在某電壓時,接點壽命的次數。

以上給你參考看看。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G