一臺電機只能反轉   開正轉的話就馬上跳閘(漏電開d關)?   請問大家這是什么問題造成的?  謝謝.
是這樣的,電機沒有正反轉切換,接線后反轉沒有問題,換線后正轉漏電開關就跳閘,不存在缺相和接錯線問題。也沒有過載,電機單獨空轉也是這樣。
[ 此帖被154615210在2011-06-02 17:53重新編輯 ]
penzhenjian
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-06-01 21:51
檢查接線是否有誤,是否卻相