154615210
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看154615210的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-01 11:09
一臺電機只能反轉   開正轉的話就馬上跳閘(漏電開d關)?   請問大家這是什么問題造成的?  謝謝.
是這樣的,電機沒有正反轉切換,接線后反轉沒有問題,換線后正轉漏電開關就跳閘,不存在缺相和接錯線問題。也沒有過載,電機單獨空轉也是這樣。
[ 此帖被154615210在2011-06-02 17:53重新編輯 ]
hurtqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hurtqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-01 15:37
首先檢查接線是否有誤,其次檢查機械傳動。