楊紅石
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楊紅石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-30 22:39
我用一臺 1.5千瓦的臺達變頻器型號是VFD-B 帶一臺1.5千瓦的電機進行恒壓供水,現在的問題是啟動時要用手扳一下電機才能轉動,我檢查過參數設置都是正確的,請問各位這是什么原因造成的呢?