我用一臺 1.5千瓦的臺達變頻器型號是VFD-B 帶一臺1.5千瓦的電機進行恒壓供水,現在的問題是啟動時要用手扳一下電機才能轉動,我檢查過參數設置都是正確的,請問各位這是什么原因造成的呢?
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-07 11:54
啟動頻率設置的低了點