樓主  發表于: 2011-05-28 21:47
單位空壓機(15KW)的空氣開關其中一相老是燒,而且兩臺空壓機的情況相同,已換N個,懷疑此相電有問題,可測量相間及對零電壓均正常,而且空壓機控制器顯示的三相電流也基本平衡,設備電機的空氣開關此相也多數過熱,實不知問題所在?請大家指教。謝謝
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 376 點
下載積分: 806 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2024-09-07
查看新手的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 22:16
建議你用鉗表鉗一下三相電流,因為一般的空壓機只有兩個互感器,如果三相電流真如你所說平衡的話那就還是新問題也?