zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-28 10:33
如題,請問各位,松下220v三相電機想用380v供電,除了加變頻器以外,還有什么辦法?

不明白,為什么他們要設計成220v三相的,這樣不就是要用戶一定要用變頻器嗎?
給我一根杠桿,一個支點
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1623 點
下載積分: 113527 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-23
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 18:38
任意三線中的一條線加個1uF電容,另兩條直接接上220V,電容的另出線并到220V的輸入線中的一條,改成單相220V運行,要改轉向時就把電容的出線改接到輸入線的另外一條.試試看吧