zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-28 10:33
如題,請問各位,松下220v三相電機想用380v供電,除了加變頻器以外,還有什么辦法?

不明白,為什么他們要設計成220v三相的,這樣不就是要用戶一定要用變頻器嗎?
給我一根杠桿,一個支點
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 10:42
三相抽頭交流電機基本都可以支持220/380,注意接法就可以正常使用。伺服電機不可以亂接。