hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-28 10:33
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
下面這些程序是計算泵速,是以每分鐘多少轉的,我的理解都是以時間單位測到的脈沖數再計算的,下面好像沒看到什么時間的,請高手指導一下,小弟萬分感激
[ 此帖被hy981在2011-05-28 10:41重新編輯 ]
hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 10:45
上面只是圖片,如有要求可以把程序上傳的
hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-31 21:07
奶奶,終于搞定這程序了,大概意思就是先通過一個PTO定時輸出,高速計數器每收到一個脈沖信號后產生中斷,中斷后當前值減去上一次中斷的的計數值,1分鐘時間除于這次收到脈沖信號的時間值=每分鐘可以接到的脈沖數,也可以說是轉速
hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-01 20:51
乘以60以后你想把轉速提升上去只能是60、120、180這樣加上去的,上面的程序可以看起來2轉2轉這樣加上去的,計算效果不一樣
hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-03 20:10
這個是先計算每個脈沖的寬度啊,比如接收的脈沖的寬度比如是1MS,就是1MS可以接到一個脈沖,那你說那一分鐘有多少轉呢,也許下一個脈沖的寬度為2MS,除一下誤差也不會差到那里去的