我想問一下各位大哥們,仿真器跟PLC到底有多大的區別。語句指令:
LD  >=  D0  K2995    與   LD  >=   K2995    D0    有什么區別?
我仿真的時候 LD  >=  K2995  D0   就不執行或者是錯誤了。
還有雙線圈,是特意寫的。在仿真時候就是沒有輸出。
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 20:53
引用
引用第1樓yanzhi2008于2011-05-27 23:39發表的  :
LD  >=  D0  K2995 是D0大于或等于K2995時導通, LD  >=   K2995    D0    是K2995大于或等于D0是導通,仿真只是對初學者,步數大點的程序根本不必要,寫好了上機調試。






寫好就仿真運行一下,上機時心理也塌實點嗎?
謝謝你,哥。