廣州、榮開
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 7909 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2021-05-23
查看廣州、榮開的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-27 15:31
現廠里有一設備,PLC是深圳匯川的,下載口是485, 我用了一條USB轉232的線,再加一條西門子PPI線,,,485接兩根線,3跟8,然后接到匯川PLC上面,通訊口參數都設了,還是通訊不上,軟件是用三菱的(這個打匯川客服電話問的),,,幾個版本都試了,都是不行,,請教下各位師傅是怎么回事,是線不行還是什么原因???
珠三角、工業機器人群54046672
sonhh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1857 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間: 2007-05-16
最后登錄: 2024-12-14
查看sonhh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 20:37
匯川用三凌編程線