我公司使用的電機是SEW品牌,帶編碼器,編碼器參數:E6C2-CWZ1X,    1000P/R    5VDC     品牌:OMROM
變頻器:三菱A系列

請問:1、我將5VDC電源線拆下,設備照樣還能正常運行,變頻器無報警。

       2、將編碼器的電源線以外的另外4根線任何一根拆除,都會變頻器報警,設備停止運行。

       3、編碼器的接線按照要求接好,將編碼器從電機上拆除,電機照常運行。

上述現象是否合理。

編碼器的作用是什么?其控制原理是什么?

請各位告訴小弟,謝謝。
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-25 23:04
編碼器是直接可以和變頻器相連的,不用經過PLC,一般是用于位置控制或是閉環的速度控制。你拆掉編碼器后,就是普通的變頻器對電動機的控制,所以照常運轉。