勿忘我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2023-01-12
查看勿忘我的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-25 16:25
前兩天公司一臺75千瓦長期工作的水泵電機燒壞了,熱繼電器沒有起到保護。我想對電機的三相繞組和前后兩盤軸承監控進行溫度監控,如果要用5只溫控器的話有點累贅。有沒有一種循環檢測多只探頭的溫控器。
yinshiyao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 223 點
下載積分: 662 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2017-11-17
查看yinshiyao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-25 19:35
不用搞這么復雜吧