樓主  發表于: 2011-05-25 16:25
前兩天公司一臺75千瓦長期工作的水泵電機燒壞了,熱繼電器沒有起到保護。我想對電機的三相繞組和前后兩盤軸承監控進行溫度監控,如果要用5只溫控器的話有點累贅。有沒有一種循環檢測多只探頭的溫控器。
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 11:05
引用
引用第10樓fff936100286于2011-05-27 10:39發表的  :
電流沒有整定好吧?用有斷相保護的熱繼電器。多少年來都沒燒過電動機。我做電工的生涯中沒有燒電動機的概念。

用有斷相保護的熱繼電器能檢測軸承損壞?能起保護作用?
多少年來都沒燒過電動機,我做電工的生涯中沒有燒電動機的概念?------那是你孤陋寡聞了!