1.公司的一個風機安裝了變頻器,我測量空開處的電流是45A,變頻器輸出的電流是95A,低了50A,這樣的話,是不是就是節能呢?

2.還有一臺小功率7.5KW的電機在50HZ的運行下,變頻器輸出的電流是10A,空開側的電流是8A這樣算不算節能呢?

3.這個節能是怎么算出來的,電流小了就是節能嗎?是P=UI這樣算嗎?怎么算省電了嗎?有什么公式來計算省電了嗎?

4.變頻器所謂的省電具體體現什么地方呢?水泵?風機?還是?比如200KW的空壓機安裝了變頻器會節電嗎?
青島瑞麒
知其道 用其妙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 333 點
下載積分: 947 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2024-12-10
查看青島瑞麒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-24 21:44
按50HZ運行 不省電吧..     
仁者不憂 智者不惑 勇者不懼