各位前輩,小弟不才,請問FX2N的PLC在測量計時輪脈沖時應選用PNP還是NPN的接近開關呀?
脈沖數(shù)量每分鐘1200次左右。
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-03-07 20:18
1200/60=20
每秒20個脈沖。
1000/20=50ms
大于plc的掃描周期
接近開關應選擇快速響應。
FX2N的PLC一般使用NPN的接近開關。