xxj040202
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 192 點
下載積分: 784 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2012-10-20
查看xxj040202的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-23 20:28
18.5KW電機用40A的接觸器做星三角電路控制,總是燒三角接觸器主觸點,為什么?請教各位大蝦
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-25 08:17
引用
引用第8樓waitfor于2011-05-23 23:26發表的  :
應該是切換接法問題,轉換成三角運行后,電流就由兩個接觸器共同承受,40A的接觸器沒問題的

老兄看過星三角嗎?怎么會電流就由兩個接觸器共同承受?