樓主  發表于: 2011-05-23 20:28
18.5KW電機用40A的接觸器做星三角電路控制,總是燒三角接觸器主觸點,為什么?請教各位大蝦
顧愛峰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧愛峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-24 18:36
那肯定會燒的,一般用比負荷電流大2倍以上的接觸器合適,你負荷18.5KW,電流約是35.15乘2.5倍啟動電流約是87.9應該用100A的.。