aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-23 17:02
小弟隱約記得1000KVA的變壓器可以帶總電流2000A的負載 但是今天繪圖的時候,看以前的圖紙好像不是這樣的 所以我就有點迷糊了 不確定了
想請大伙幫忙 給我說說
謝謝
[ 此帖被aries在2011-05-24 16:10重新編輯 ]
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-24 16:02
功率除電壓=電流,除根號下3                                   1000000/400=2500         2500/1.732=1444A
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 感謝分享
  • 學無止境,永遠是學生。
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-24 16:35
    功率除輸出電壓等于電流再除根號下3  就等于輸出電流                                 1000000/400=2500         2500/1.732=1443A


           對不起數字打錯了,應該是1443a才對
    學無止境,永遠是學生。