11Kw的電機接變頻器時電機還用改成星形的嗎
wsq051
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wsq051的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-03 11:54
不用改動,若改成星接以后,電機的電流和扭矩下降了1/3。.