jhdaisf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 259 點
下載積分: 540 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-03-27
最后登錄: 2024-12-12
查看jhdaisf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-20 21:42
圖片:
車間有一臺380V 250W的機床冷卻電機,要求停電之后,電機還要轉3分鐘左右。我現在的方案是想用UPS來實現,當在正常工作時380V供電,斷電之后,串上電容,220V UPS供電一段時間。 個位高人幫我看看,這個方案可行嗎?如果不可行,問題出在哪里?
[ 此帖被jhdaisf在2011-05-21 09:02重新編輯 ]
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-21 10:28
可以的,但是你一定要計算好電容的容量,計算出來的電容最好是1-4倍。
[ 此帖被etdssdabb在2011-05-21 10:39重新編輯 ]