樓主  發表于: 2011-05-17 11:32


  

大家看圖,我看手冊上,這個定位輸出的COIN+怎么還接了一個二極管,必須得接嗎?為什么?我如果想把定位完成這個信號,接到西門子PLC上的話,按照我這個畫法對嗎?請大家指教一下。謝謝
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-17 21:07
以上接法都不安全,松下的是漏型輸出,S7200的源型輸入,你還是照著手冊定位輸出接繼電器吧,最好要加二極管,然后轉換信號給PLC