樓主  發表于: 2011-05-14 14:16
我公司使用的是三菱A系列變頻器,矢量變頻控制閉環(驅動電機帶編碼器)
速度控制方式:
單動時,通過電位計調整速度
聯動時,速度的調節來自前級的模擬量信號(0~10V)
最近經常出現以下問題:

設備在正常運行時,偶爾會出現突然停下來現象,停下來2~3秒后,又自行恢復正常速度運行。
出現頻次:有時幾個小時,有時2天,沒有周期性。

請問這是哪方面出了問題,

控制回路應該是正常的,要不然不可能自行啟動的。

拜托了各位,小弟心急如焚。

可以通過電話聯系我,13564404883  
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 17:10
偶想問題出在反饋回的那個0—10v信號上,變頻器停了,那證明它保護動作了,所以解決這樣的問題應該要有兩種思路,一是確保反饋信號不要超過類比輸入電壓值上限,二是設定變頻器參數時信號異常反應的時間、各上下限的百分比參數等等。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑