樓主  發表于: 2011-05-14 14:16
我公司使用的是三菱A系列變頻器,矢量變頻控制閉環(驅動電機帶編碼器)
速度控制方式:
單動時,通過電位計調整速度
聯動時,速度的調節來自前級的模擬量信號(0~10V)
最近經常出現以下問題:

設備在正常運行時,偶爾會出現突然停下來現象,停下來2~3秒后,又自行恢復正常速度運行。
出現頻次:有時幾個小時,有時2天,沒有周期性。

請問這是哪方面出了問題,

控制回路應該是正常的,要不然不可能自行啟動的。

拜托了各位,小弟心急如焚。

可以通過電話聯系我,13564404883  
koryuhpc
越學越少;越少越學!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 582 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2017-04-21
查看koryuhpc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 15:36
應該沒那么復雜吧,如果說開始幾年都是正常的,說明后面應該沒問題的,會不會那里接線螺絲松動,或許繼電器接觸不好等原因!才會出現偶爾一壞的毛病.因為有時我們維修機器的時候經常會遇到,你不在時人家說壞了,你一去又在正常運行,