根據運行時間的長短控制電機起停,時間長的先停止,時間短的先啟動。誰有比較好的方法,和例程
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2459 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-01
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-06 09:56
問題的難點應該是確定電機的運行時間。

但是不清楚樓主要的是單次運行時間還是累計運行時間?
依據我的個人看法:采取采集系統時間,并做減法。這樣就得到了單次運行時間。如果哦需要累積,那么只需要將每個單次運行時間做一個累加就可以了。
在西門子,三菱高版本的PLC中,都帶有了硬件時鐘,應該玩起來并不是一件麻煩事情,但是如“富士的SPB系列中不帶時鐘”的系列,那就異常痛苦了,靠多個定時器或計數器,程序會變得復雜不堪,因此只能將SPB升級為SX編程模式,通過D300Win中的軟時鐘來編輯。

時間累計完畢后,那么根據時間長短做比較就可以了。

但是有一點還是需要考慮到,即電機長時間運行,如果超過了數值能表達的最大數,那么長時間運行的電機反倒成了短時間運行的電機,因此不得不需要做相應考慮,這也是最難得部分。

因此,樓主可以依據需要操控的工藝類型來選擇合適的控制方案。

如果使用ST編程方式,那么描述此類算法應該是可以得心應手的。

以上!