vancouva
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 397 點
下載積分: 4689 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2024-10-06
查看vancouva的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-11 08:59
各位大俠,伺服驅動器的脈沖輸入接口分為差分驅動方式和單端驅動方式,單端驅動就是由PLC晶體管輸出能實現,但是差分驅動方式應該由什么來實現呢?難道定位模塊行嗎?請大俠仔細介紹一下差分驅動的原理,以及能實現的部件。謝謝!
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-13 19:37
那是集電極開路驅動和差分驅動兩種,別整個單端輸入,規范名稱,溝通順利。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。