樓主  發表于: 2011-05-07 18:54
圖片:


今天修一臺數控設備時遇到一個問題(是GE—FANUC系統),感覺有點困惑

該機床應用了多個壓力傳感器,傳感器信號經模數轉換后送plc輸入端口。(注:PLC輸入狀態由于其他因素無法監控)

維修中,檢查傳感器模擬量信號時,發現在壓力有明顯變化時(由4MP變?MP),模擬電壓卻沒有變化

我分別對A+/A-和A+/SHIELD端子測量,兩組測量結果都一樣,均為11.4V,

將傳感器的A+線路與A/D轉換板脫開,量得傳感器側A+與SHIELD為11.4V

與其他傳感器互換,現象同樣,就是數據絕對值有一點差異

將傳感器的插頭整體脫開,量得傳感器連接線路上A+與SHIELD為0V,應可排除線路短路因素

驗證給傳感器供電的24VDC,電壓值為23.9V,完全正常

將其他設備拆來的傳感器試驗,現象也是如此,壓力有明顯變化時(由4MP變?MP),模擬電壓卻沒有變化

到底是哪個環節有問題呢

同行若有同類經驗,還請不吝賜教

感激不勝
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-07 20:34
你機床的額定壓力是多少?傳感器最高壓力是多少?每處壓力都一樣嗎?壓力變化時A+與A-電壓同步變化多少?
[ 此帖被liuhuaxing在2011-05-07 20:42重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(detect) 謝謝 傳感器量程為0~6MP ..