各位高手,我今天遇到一臺變頻器控制的三相變速電機,在變頻器上啟動后電機并不運轉,要用手拉動一下皮帶才可正常運轉,而且是往前拉它向前運轉,往后拉它則會向后運轉,測電機三相電阻沒有問題,請問這是哪里出了問題
江湖好學士
dahai007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dahai007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-11 09:26
三相電機照理說不會出現這種現象,這是單向異步電機的啟動電容壞了的現象,所以很多人都認為你是缺相的問題,還是先單獨檢查電機吧,可以直接 通380V電試一下,也可以檢查線圈電阻(萬用表試通斷)。變頻器設置也要考慮,對照說明書查查,或問買那個變頻器的廠家,問問技術支持,那樣保險些。