luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-06 09:07
流水線的檢測問題,一條輸送帶傳送過來的瓶子。如果檢測下來不好,到后面(5秒)地方的位置需要用氣體把它推掉。。關鍵是瓶子和瓶子之間的間距不固定的,前瓶子和后瓶子在檢測點的通過時時間不固定,在1到2秒間。到后面動作氣體的距離倒是固定的。程序怎么編。謝謝各位大哥。
www7797257
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 256 點
下載積分: 4397 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2020-07-16
查看www7797257的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-06 09:23
算檢測點到吹氣點需要的時間,精確到0。1秒,吹氣的時候提前0。2秒開始,延遲0。2秒結束,肯定能吹掉