xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-05 17:31
深井泵 45KW  電纜配幾平方的  急!!。。  控制柜到泵距離850米     打聽一下最少都要用120平方的  需要做過這方面的證實      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ]
h82763800
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 287 點
下載積分: 729 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2024-10-29
查看h82763800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-20 15:16
引用
引用第8樓liuhuaxing于2011-05-05 21:04發表的  :
銅的電阻率20Ω/1Km*1mm2, P(45kw)=√3*U(380V)*I*COS∮(0.85)  I=80.5A      L=0.85Km 如果用95的銅芯線電壓降為28.8V,選擇95的銅芯線比較合適,70偏小,120不算浪費。


  
大哥 按你這個算 電壓降是 14.4V吧 我剛學的  U=I*R     R=P*L/S   U=80.5*20*0.85/95=14.4 v

請提?nbsp; 我剛百度學的 可能錯的
h82763800
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 287 點
下載積分: 729 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2024-10-29
查看h82763800的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-20 15:21
我覺得25樓是對的,電阻率按(18算) 如果要求電壓降 小于5%(19V)的話  應該選 70的